请问蒸汽凝结水一般按对少度计算,在换热器中,有的说可以达到80度,有的说85度,还有的说是90度,到底应该是多少

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fjzh730
    fjzh730 沙发
    4楼同志说的没错,但是如果换热器前面有控制阀,当控制阀全闭此时换热器有可能是负压,冷凝水不能通过疏水阀排放,也就是我们常说的滞流,这时冷凝水的温度会有变化
    2005-11-02 09:50:02

    回复 举报
    赞同0
  • hlyu
    hlyu 板凳
    正如2楼所叙“换热器设计时所采用的热量通常只是蒸汽的汽化潜热”。在换热器中,蒸汽凝结水的温度与饱和蒸汽的压力有关。因为不同的蒸汽压力所产生的蒸汽凝结水的温度是不同的。比如:1表压的蒸汽凝结水温度是123.23度;2.5表压的蒸汽凝结水温度是138.88度等。
    2005-10-27 15:18:27