预应力管桩能作抗拔桩吗
预应力管桩能作抗拔桩吗
预应力管桩能作抗拔桩吗?
我前些日子作个活,预应力管桩作抗拔桩,
高手能不能给我打个气!
发布于
2005-10-25 18:50:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(61 )
soilrock
看来还有些人被管桩“高强度”、“预应力”两个词搞迷糊了,忍不住再说几句:
1、高强度预应力管桩的预应力钢筋不是为了承受荷载用的!!!而是为了提高穿透能力、抵御施工时桩体内部产生的弹性波破坏而布设的(对此不理解的朋友,可翻翻有关弹性波的资料,对擅长于静力学朋友也是一个知识拓展)。因此管桩中的钢索或钢筋预拉力已经达到强度的90%以上(管桩生产规范好像是97%,我在实际厂家中看到的是92%),只要一受拉,钢筋立即就断。这是高强度预应力管桩不宜用作为抗拉构件的原因之一。
2、管桩身除了须承受垂直荷载外,还要承受钢筋的强大预应力,无奈之下只好采用工业化生产的方法提高其强度(这就是管桩没有现浇的主要技术原因)。这样一来,桩身的脆性就很大,在受拉、受弯情况下,比普通桩容易破坏得多。这是高强度管桩不宜作为受拉构件的原因之二。
可以不客气地说:高强度预应力管桩断桩事故频繁,其主要原因之一就是设计人员不懂得管桩的弱点,把管桩用在受拉、受弯的工况下造成的。
我不否认有些工程采用管桩抗浮“成功”,但“功劳”还是现行规范中的浮力计算没有考虑土体与地下结构的相互作用,设计浮力远远大于实际,以至管桩实际拉力仍在其残余抗拉力之内。
2005-12-11 01:44:11
来自 PC
评论
举报
whjsun
可以的,放心吧,很多的
2009-06-12 14:29:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
assssw
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
107
回复
904
粉丝
3
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(61 )
