土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防火分区之间的疏散照明布置问题

防火分区之间的疏散照明布置问题

发布于:2005-10-25 17:11:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
相邻的两个防火分区之间有一道防火门,每个防火分区都有一到两个自己独立的疏散出口。(提示:防火门也可作为一个疏散通道) 这时对于任意一个防火分区都存在一下三种布置方式。
1--疏散指示灯全部指向该防火分区独立的疏散出口,即忽视两个防火之间的那道房门(就当它不存在)。
2--根据这道防火分区的开启方向,在它的上方设置一个安全出口灯,就近的指示灯也指向它。即,两个防火分区之间的这道防火门只有在一侧有安全出口灯。
3--两个防火分区都把它当作疏散口,即两个防火分区之间的这道防火门两侧都有安全出口灯,就近的指示灯也都指向它们。
以上三种方案哪个最为合理呢,请大家指点。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    好帖子,谢谢楼主,对这问题我一直很困惑,以后就有依据了,再次感谢!
    2007-01-22 21:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • a19659
    a19659 板凳

    图示第三方案防火门二边疏散指示灯应用双向的