目前碰到一个酒店项目,楼高超33米,其二楼内走道超60米,为L形,其中有三个疏散楼梯,按高规应设机械排烟,因在走道中间和两端有自然排烟的外窗,能否在中间加一防火门,视为两个走道,每个走道均不超60米且有自然排烟而不设机械排烟呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wzh105
    wzh105 沙发
    单从我们暖通的来说,加了防火门,是可以看作两个走道的。
    就是不知道建筑的这样做,违反规范吗?
    建筑有疏散出口个数和距离的要求。在疏散走道上加门,是不是会影响疏散呢?
    2007-04-30 13:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • zzm13480590690
    中间加防火门,那怎么就不能满足 小于30米 呢 ?