各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。
我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。
但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。
不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ycljob
    ycljob 沙发
    生化比在0.3左右啊,pH当然是中性了,我不是说了开始调pH到中性嘛,预处理沉淀后在测BOD啊,难道开始原水就测啊,要知道开始的原水是强碱性,12.5左右。盐分当然是些硅酸盐,钠盐了,比如硫酸钠等。
    2005-11-06 21:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • freebird7489
    freebird7489 板凳
    盐分应该很高,有多高?盐分主要是什么物质?
    COD在750左右,bod多少?pH、碱度?
    厌氧处理效率,能否稳定的产气?
    你提攻的信息太少
    2005-11-02 23:53:02