地下汽车库通风排烟问题,请教!

发布于:2005-10-25 09:55:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般来说是尽量合用系统哦?
通风量和排烟量目前好象统一规定了可以6次/h哦?
那么以前规定的通风上排1/3,下排2/3,现在还要这样做吗?(看163上图纸有些这样做,有些又没有)
排风口和排烟口能不能共用一个啊,具体用那种类型的呢?
谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cnmarqt
    cnmarqt 沙发
    按规范,汽车尾气550-600度,可以视为形成稳定上升气流。
    2006-01-10 12:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • ylw94
    ylw94 板凳

    一般可合用一个系统,排烟量是大于6来算,通风可以4~6次,主要看车辆的出入次数的多少,都按6次肯定没问题,出入次数少的可以按4次算,还有晚上是不是可以考虑开小的风机,因此采用变速风机我认为是可行的,也是很有必要的(节能方面考虑),地下车库以前是要上下排的,现在考虑汽车废气、层高不高的情况,一般只做下排,当高度超过3m以上,是有必要考虑下排
    2006-01-10 12:17:10

    回复 举报
    赞同0