土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教干式变问题

请教干式变问题

发布于:2010-07-17 14:48:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
630kVA的干式变压器,阻抗电压有4%和6%两种,如果为了低压断路器的选择,我打算选6%的,但据说4%的带负载能力比6%的强,请问为什么?另外请问4%和6%的两种干式变哪种贵一些?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    我也是选6%居多。
    2010-07-19 19:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • lujing9452
    lujing9452 板凳
    4%便宜点,6%贵点.因为绕得匝数前者比后者少.4%的低压侧短路电流大点.6%低压侧短路电流小点.自然开关的分断能力也小点.
    2010-07-19 19:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多