380V信号灯(红色)只加了一相电压为何微微发光,用万用表量灯的两端没有电压,信号灯是LED光源,电容降压,以前也遇到过,那是因为电磁干扰太强,但是这次根本没有干扰,不知何故,请各位指教,谢谢先
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句测量每相是472/2=236。计算公式是:额定容量÷额定电压÷额定电压÷π=额定电容;如:30÷0。45÷0。45÷0。314=472,测量的时候仪器显示出来的任意两相容量。是1/2额定电容。
回复 举报
比如15KVAR 电容 容量为298UF
每相测量值为298/2 为144左右 而电流为20安左右呀