阅读下一篇
一些专业案例题的解答(大家补充、共勉,持续更新中)上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。其实很简单,因为每个房间的新风比就是总风管的新风比,因此总风管的新风比必须达到四个房间最小新风比中的最大一个,就是13%。 已知上部排气罩局部阻力系数,和压差,已知风道长度、直径,求Q,当时想了一下,发现求Q 需要求V,这道题目不必想的太难,不考虑沿程阻力,那么管道上的动静压之和应该等于0,就是静压取绝对值后等于动压值,反算速度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
哈哈20160718
沙发
应该是9.17KA
2008-11-25 12:52:25
赞同0
-
zgy88
板凳
2005-10-31 17:24:31
赞同0
加载更多回复 举报
应该没错,我想复杂了,好像蒙了一个数。NND!
回复 举报