小弟想问各位前辈一个问题。某一台变压器低压出线的短路电流是不是等于这个变压器在支线上的短路电流?
经常听大家说短路电流,好像一直都是在说变压器低压出线的短路电流,
关于变压器低压出线的短路电流的计算我知道,如果变压器低压出线的短路电流不等于这个与这个变压器相关的支线上的短路电流,那么请问如何计算支线的短路电流?
谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lujing9452
    lujing9452 沙发


    变压器低压出线短路电流和支线短路电流,一般近似相等。理由是阻抗是有变化,但变化不大,可以视为相等。
    2010-07-19 19:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支线的阻抗会比变压器出线端大一点,就是多了支线的阻抗。
    2010-07-17 13:13:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于杂散电流?

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 有个杂散电流, 至今也搞不清楚, 就是说直流电流除了在轨道中流动外,还会从轨道泄漏到大地,在大地中的各种金属物体上流动,然后再回到电源系统。这部分泄漏出来的电流称为杂散电流 。这个一般什么时侯会发生呢? 怎么防治? 偶看的图纸还没有涉及到这方面的内容。。谢谢了。