土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业热水冷却问题

工业热水冷却问题

发布于:2010-07-16 22:33:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈:
我刚遇到这样个任务:
一工厂需要工艺水。从设备出来后是90度,要求在30分钟内,冷却到40度。流量是7T/H
现在有这样2个方案:
1。冷却塔+混合箱
2。冷水机组+混合箱

其中第一种我这样考虑:工艺水50度温差。冷却塔5度温差。那么我选个70T/H的冷却塔搭配混合箱。

第二种我选一台高温冷水机组。20度出水。再跟我的工艺水进行热交换。但是我觉得换热温差还是比较大。不知道20度载冷济热交换后会有几度温差了。

前辈们,你们觉得我说的2种方法可行吗?谢谢了
麻烦了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ann_haa
    ann_haa 沙发
    都是好方案哩,个人感觉2#的方案可行些
    2010-08-12 22:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • zaikuanj
    zaikuanj 板凳
    这个方案也不错。
    但是热水是开启循环,如果空气洁净度不好,容易引起水质问题。冷却塔部分水与空气接触,氧气渗入,时间长了管道容易锈蚀等其他问题。
    如果用空冷器,则是密闭循环,不存在以上问题。
    2010-08-06 18:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求教~!~

求教~压缩机下的小瓶子满了 怎么回事~[ 本帖最后由 hp9646 于 2010-7-19 16:19 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10