各位前辈:
我刚遇到这样个任务:
一工厂需要工艺水。从设备出来后是90度,要求在30分钟内,冷却到40度。流量是7T/H
现在有这样2个方案:
1。冷却塔+混合箱
2。冷水机组+混合箱
其中第一种我这样考虑:工艺水50度温差。冷却塔5度温差。那么我选个70T/H的冷却塔搭配混合箱。
第二种我选一台高温冷水机组。20度出水。再跟我的工艺水进行热交换。但是我觉得换热温差还是比较大。不知道20度载冷济热交换后会有几度温差了。
前辈们,你们觉得我说的2种方法可行吗?谢谢了
麻烦了
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是热水是开启循环,如果空气洁净度不好,容易引起水质问题。冷却塔部分水与空气接触,氧气渗入,时间长了管道容易锈蚀等其他问题。
如果用空冷器,则是密闭循环,不存在以上问题。