发布于:2010-07-16 22:33:16
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
本工程地下三层热力交换站地面地面做法如下:
1.50mm细石混凝土压光;
2.30mm水泥砂浆保护层;
3.1.5厚JS防水;
4.20厚水泥砂浆找平;
5.结构楼板。
问题:20水泥砂浆找平后,多久能进行防水施工,查了下js防水施工技术规范,只说了基层要求平整,无明显积水,潮湿无碍。
所以本人觉得砂浆养护2天后,强度能达到上人时,应该就能施工防水了,可是质量部门说不行,必须得等砂浆完全干透后才能施工,
不能在潮湿的情况下时候。可问题就来了,这个机房在地下三层,湿度特别大,要达到他们说的标准很困难,现在我都架了一台鼓风
机在进行风干。现在只是一个机房,以后在地下室还有几千平米的机房需要做js防水施工,这样的话施工进度也忒慢了,还劳民伤财
麻烦大侠们予以解惑。
[
本帖最后由 hjh719 于 2010-7-16 22:43 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果是聚氨酯防水涂料的话,基层要求就高点,要等基础完全表干才可以施工。
回复 举报