土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 接地故障保护题

接地故障保护题

发布于:2005-10-24 12:54:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
220/380V供电系统,室外金属栏栅处发生单相接地,变压器中性点接地电阻Rb=4欧姆,金属栏栅接地电阻Rd=10欧姆,问
1、接地故障电流
2、建筑物内用电设备金属外壳的接触电压
3、户外用电设备金属外壳的接触电压
4、如果要将户外用电设备金属外壳的接触电压降低到50v以下,Rb应不大于多少欧姆。

1130129670589.jpg


1130129670701.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • gcgssjy
    gcgssjy 沙发
    我认为20楼正确,但中间应忽略户外设备至金属阑珊接地电阻,户内设备需距离金属阑珊20米开外,其实题目应该给出各设备距金属阑珊距离
    2008-11-29 12:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • dianqishi801106
    1,故障电流=220/14=15.7A
    2,建筑物内接触电压位0V
    3,建筑物外接出电压应为157V
    4,接触电阻应小于2.94欧姆。
    2007-08-10 12:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

22#大家考完注册基础考试感受??

总体比较简单,但是有些题目比较偏,比较怪。不只合格标准为何???上午+下午*0.60=144分???那位大虾指教??

回帖成功