正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 705 人订阅
阅读下一篇
条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%呢,审图公司要求我们按照混凝土规范9.5.1要求配筋。我想问大家最小配筋率为什么不按照混凝土规范9.5.2要求0.15%配筋呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ayzhxch
沙发
伸缩缝距离不大,基础在上半截面也是受压,可不配筋。
2010-07-19 20:08:19
赞同0
-
wangjj777
板凳
伸缩缝一般都很小上部当然不用配筋了
2010-07-19 19:15:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报