土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高手

请教高手

发布于:2010-07-16 16:35:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GB15576-2008低压成套无功补偿设备中6.2.5.3所说,连接电容器的导线按电容器额定电流的1.5倍选择。如一回路为母线-隔离开关-真空接触器-电抗器-电容器-真空接触器,其中电容器为三角形接法,
真空接触器和电抗器接在角内,按照规范角内的所有电缆选择都是按1.5倍电容器额定电流选择,
那么真空接触器上口到隔离开关的电缆是按照电容器额定电流*1.732*1.5倍选择还是按照电容器额定电流*1.732
选择那??期待高手的回复,谢谢!

1.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    对于外三角形接法的电容器,不管是角内电流还是角外电流(即接触器及电抗器之间电缆的电流等)都是按电容器额定电流的1.5倍来选择,当然电容器角外电流是角内电流的1.732倍。
    2010-07-17 22:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • thb-lt
    thb-lt 板凳
    无功补偿柜的总开关要根据 电流=总容量/电容器额定电压x工作电压/电容器额定电压X1.5 来选择,一般隔离开关下面是用汇流排了,是根据开关的电流来选择的~~接触器上面到汇流排还以一样的线来接~~~:)
    2010-07-16 17:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电缆

请问各位: 高压电缆,中压电缆及低压电缆是以什么为标准分类的?

回帖成功