土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊顶式空调器风机一停就漏水,原因

吊顶式空调器风机一停就漏水,原因

发布于:2010-07-16 16:11:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。
然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。
具体情况我介绍一下:
空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。
有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。
空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。

全部回复(89 )

只看楼主 我来说两句
  • sylyh20031037
    sylyh20031037 沙发
    我们单位也有一种奇怪的现象,采用的是海尔多联空调系统,不晓得怎么回事一层楼吊顶都在渗水。查看了一下,冷凝水管保温正常啊,郁闷啊!
    2010-08-01 23:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • simon97
    simon97 板凳
    以前也遇到过这种问题
    后来把入口的阀门调小就行了
    可能这种空调箱设计时没有风管上的调节阀,这样的话就比较难办了
    在风道上加个调节板也可能行
    2010-08-01 17:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间怎么选择送风形式?

我遇到一个高9米的空间,面积有1200平方的,想选择上送的方式,不知道回风怎么设置?还有就是请大侠给介绍一下,送风速度和射程的关系。。。。谢谢啦。。。请高手指点迷津。。

回帖成功

经验值 +10