剪力墙高层跨高比>5的框架梁配筋在高层施工图中通常用梁表表达。
请教各位同仁:框架梁支座上部钢筋一般会加筋,而且支座与支座加筋通常不一样;举例如:KL12(1) 上部钢筋通长为2根16,左支座加筋为3根16,右支座加筋为4根16。
如上述情况,在用梁表表达该类梁配筋时,是统一支座加筋为4根16还是区分左右支座。区分左右支座分别加筋更符合设计,也节约造价。但问题是如果单体结构左右对称,我们在画梁表时只表达左半部分或者右半部分的梁配筋,另一半部分的梁配筋同已标注部分;这时候左右支座需要标识清楚,否则施工方很容易加错钢筋。
我自己画梁表时是区分左右上下支座的。但会在梁表后面附上图例标识对称结构梁的左右、上下支座的对应关系(上下不变、左右相反);我同事很多是不区分的,直接统一加筋。
请问哪种更合理些。如何表达更合理。