现在小弟在做一厂房基础的加固,初步确定采用高压注浆的方案。但是小弟有一问题不是太明白,高压注浆的压力和深度如何控制?压力注浆的有效深度最深能达到多少?是不是我想注浆多深都可以?现在的施工工艺是否允许10深度?施工空间有何要求。实在是没有现场见过现场施工。请各位有经验者给个建议。

fa5a447786f66e06b151b9bf.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • dpxyyy11
    dpxyyy11 沙发
    厂房基础的加固高压注浆解决方案
    厂房基础的加固高压注浆解决方案,可咨询深固建筑加固技术(深圳) 有限公司,建筑结构抗震加固行业产品工艺.施工工艺.设计创意工艺一体化整体解决方案及一体化紧固系统服务的主流提供商,专业建筑结构抗震加固补强特种工程,主要从事建筑物结构改造、结构补强、楼宇增层加固、抗震加固、建筑工程缺陷老化病害治理、裂缝修补,地基基础补强加固、加固补强行业材料销售等服务.优势施工工艺有:植筋(锚栓)锚固、粘钢板.钢结构.化学锚栓.粘碳纤维布.裂缝化学灌浆修补补强.基础平移托换纠偏.新旧砼体界面处理.加大截面法加固、钢筋阻锈材料抗冲磨、防腐防水补强.结构抗震减震.房屋增层加固.建筑物维护整治.检测.安全评价与鉴定等。
    本帖最近评级记录
    emos 土木币 -1 有广告嫌疑啊~~ 2010
    2010-09-03 09:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • xieyongde
    xieyongde 板凳
    主要还是要根据受力计算,看需要多少就多少,多了浪费,少了不安全,也就是要设计来确定了。