23B-1-15
一次为5A的电流互感器,额定容量30VA,在测量时为保证准确等级,其二次负载阻抗不超过正面哪个值? 1Ω、1.2Ω、1.1Ω、1.3Ω
23B-1-16
某县在城网改造中将12公里10KV的架空线换成交联聚氯乙稀绝缘铝芯电缆,在隧道内与其它电缆一起敷设,线路正常负荷2MVA,功率因数0.9,试求交联电缆的截流量?
23B-1-14
有一段电路短路电流15KA,保护动作时间0.155,电缆热稳定系数77,敷设综合修正系数0.8,要求末端压降不大于7%,计算电流截面是多少?50;70;95;120
23B-1-17
有一5000KW的加工厂,用10KV及380V供电,自然平均功率因数比较低(10KV上有800KW电机两台),要装无功补偿装置,装在哪里合适?若10KV有功负荷为4000KW,无功负荷3000KVar,年平均有功负荷系数0.75,无功负荷系数0.8,如果采用并联电容器后,功率因数补偿到0.95,应加装的并联电容器为下列哪个数值?1419KVar;1660KVar;2213KVar;1809KVar
若10KV系统选用的电容电流88A,试计算电容器回路电缆及导体长期载流量不小于正面哪个值?88A;118.8A;132A;100A
该电容器用下面哪种接线方式?1、三角形 2、中性点不接地的星形或双三角形 3、中性点经消弧线圈接地的星形 4、中性点直接接地的星形
该并联电容器组内无串联,采用单星形时,应配置下面哪种保护?并说出其优点?A、电压差动保护 B、开口三角形电压保护 C、中性点不平衡保护 D、电压差动保护和差流保护
题号的顺序我可能弄反了,但题是对的。我还记住了很多的选择题,我都勾在书上了!习题集上我也给勾出来了。有时间我再给打出来!
这次考试,总的说来我感觉考的还算可以吧(考前我做了很多的习题,书看了几遍),出题还是很有水准的,要不他们怎么是专家呢!尤其是计算题,哪道题也得好好地想一下才能做,有深度,有广度,有难度,考前如果把习题集细细的看上几遍,考试时再带上,肯定没有问题,我主要是没有带习题集,回家一看,大部分都是那上面的,有的题连数值都没有变,我这叫后悔呀!说什么也晚了!但是这些题我还要再做一遍,一定要弄懂呀!大部分我都记下来了!尤其是高压那一块,得彻底弄懂才行呀!要不再碰上还是不会!等12月23号看结果吧!
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
对于这道题目,我因为今天要考试,所以特意查阅了手册及参考书,参考书为老版
电力出版社出版的 注册电气工程师,执业资格考试专业考试复习指导书第81页:
计算过程如下:
补偿前的功率因素: tg¢1=0.8*3000/(0.75*4000)=0.8
补偿后的功率因素:cos¢=0.95得tg¢2==0.32
根据6-4-4 QC=Pjs(tg¢1-tg¢2)=3000*(0.8-0.32)=1413
所以答案是A
以上公式在第三版供配电手册也有,这个公式我很费解,所以请教了有些专家
但是专家虽然也有自己的看法,但是考试也只能按此公式来计算
今年也可能出类似的题目,所以发这个帖子,大家讨论
回复 举报