热力管网热源为电厂低温循环水,电厂与管网最高点标高相差45米,电厂处于低点,现已确定管网静水压线为0.58Mpa ,电厂采用流量1200t/h循环泵3台,回水变频定压,电厂不属于热力公司,现要与电厂签定供用热合同,其中压力流量作了以下要求:供水压力0.85-1.0Mpa,流量3000-35000t/h,可资用压头≥0.3Mpa。
本人认为循环泵扬程是来克服管网沿程阻力,既然是回水定压合同可以该为:补水定压应为0.58Mpa,流量3000-35000t/h。电厂满足以上条件后资用压头是整个管网平衡调整的结果。
恳请高手给予指教
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xd-xdcad
沙发
我知道的一些热电厂循环水供热,仅考虑运行时的水力要求,停运时,很少能满足静压要求,这点与《城市热力网设计规范》不符,不知别的地方是怎样操作的
2006-06-11 10:19:11
赞同0
-
wanlirn
板凳
你现在的问题是电厂把定压点设在哪!!!严格来讲,循环资用压头与定压点压力无关,往往老的设计在电厂处定压点设在循环泵的入口处,那么定压点压力的动压力必定是回水剩余压头+静水压(0.58+0.3-外网所有用户的阻力损失),而采用在循环泵前后旁通管设取压,取的压力值的动压与静压相同(0.58MPa)这样的话你与电厂定技术协议时就要求定压值0.58MPa和资用压头0.3MPa就可以了,,,要是电厂还采用前者的定压方式,那就在控制热网时经常出现低层散热器超压的危险了
2005-10-24 11:54:24
赞同0
加载更多回复 举报
你就最好是与电厂协商采用旁通管定压...
回复 举报