土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力管网中的循环泵的技术要求

热力管网中的循环泵的技术要求

发布于:2005-10-23 20:59:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热力管网热源为电厂低温循环水,电厂与管网最高点标高相差45米,电厂处于低点,现已确定管网静水压线为0.58Mpa ,电厂采用流量1200t/h循环泵3台,回水变频定压,电厂不属于热力公司,现要与电厂签定供用热合同,其中压力流量作了以下要求:供水压力0.85-1.0Mpa,流量3000-35000t/h,可资用压头≥0.3Mpa。
本人认为循环泵扬程是来克服管网沿程阻力,既然是回水定压合同可以该为:补水定压应为0.58Mpa,流量3000-35000t/h。电厂满足以上条件后资用压头是整个管网平衡调整的结果。
恳请高手给予指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 沙发
    我知道的一些热电厂循环水供热,仅考虑运行时的水力要求,停运时,很少能满足静压要求,这点与《城市热力网设计规范》不符,不知别的地方是怎样操作的
    2006-06-11 10:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • wanlirn
    wanlirn 板凳
    你现在的问题是电厂把定压点设在哪!!!严格来讲,循环资用压头与定压点压力无关,往往老的设计在电厂处定压点设在循环泵的入口处,那么定压点压力的动压力必定是回水剩余压头+静水压(0.58+0.3-外网所有用户的阻力损失),而采用在循环泵前后旁通管设取压,取的压力值的动压与静压相同(0.58MPa)这样的话你与电厂定技术协议时就要求定压值0.58MPa和资用压头0.3MPa就可以了,,,要是电厂还采用前者的定压方式,那就在控制热网时经常出现低层散热器超压的危险了
    你就最好是与电厂协商采用旁通管定压...
    2005-10-24 11:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃煤锅供暖。5000平的办公楼用多大的

5000平的面积。是用1T的还是按5000平的设计呢?谢谢各位。

回帖成功

经验值 +10