热力管网热源为电厂低温循环水,电厂与管网最高点标高相差45米,电厂处于低点,现已确定管网静水压线为0.58Mpa ,电厂采用流量1200t/h循环泵3台,回水变频定压,电厂不属于热力公司,现要与电厂签定供用热合同,其中压力流量作了以下要求:供水压力0.85-1.0Mpa,流量3000-35000t/h,可资用压头≥0.3Mpa。
本人认为循环泵扬程是来克服管网沿程阻力,既然是回水定压合同可以该为:补水定压应为0.58Mpa,流量3000-35000t/h。电厂满足以上条件后资用压头是整个管网平衡调整的结果。
恳请高手给予指教
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你就最好是与电厂协商采用旁通管定压...