土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 再请教一个问题

再请教一个问题

发布于:2005-10-23 20:57:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机转子一点接地保护与直流绝缘检测装置原理上有无区别?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • colourcat_3392
    楼上的那位回答清楚,斑竹不要忘记奖励哦
    2006-05-08 09:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • liuqizhou1952
    liuqizhou1952 板凳
    发电机转子一点接地保护与直流绝缘检测装置原理上有无区别?
    1 有区别{都是采用直流双臂电桥原理}
    2 发电机转子一点接地保护正常运行时,电压表V1与 V2的读数相等,电桥处于平衡,如果V1与 V2的读数不相等,表明励磁回路对地绝缘水平下降,电桥处于不平衡发信号,该检测装置有死区,在励磁绕组中点附近接地继电器无法动作.(还要采取其他措施,转子电压是一个可在一定小范围内变化的量)
    3 直流绝缘检测装置正常运行情况下,由于R1=R2电桥处于平衡,如果发生(+)母线或(-)母线对地绝缘大减时,则电桥不平衡,继电器动作发信号.(直流电压是一贯不变的量)
    2006-04-25 16:30:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教保护装置中的稳压电源问题

保护装置中的稳压电源一般输出都是5V、15V、-15V、24V,请教高手一个问题,对-15V电源怎么理解?起什么作用?

回帖成功

经验值 +10