土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 问一个很白的问题,门式钢架和排架结构有什么区别?

问一个很白的问题,门式钢架和排架结构有什么区别?

发布于:2010-07-16 13:13:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问一个很白的问题,门式钢架和排架结构有什么区别?排架结构的伸缩缝距离是100米必须设吗

全部回复(112 )

只看楼主 我来说两句
  • dodo2002
    dodo2002 沙发
    刚架、排架都指的是二维横向受力的计算模型,纵向设置支撑。
    刚架-----------梁柱刚接的结构体系,梁柱连接节点处可以传递弯矩。引用力学概念。柱底可刚可铰。
    排架-----------梁柱铰接的结构体系,梁柱连接节点处不可以传递弯矩。成排出现,水平力下变形相同,汉语中“用于成列的事物”称之为“排”。力学概念应为“铰接框架”,条件之二柱底必须刚接。
    2010-08-12 20:03:12

    回复 举报
    赞同5
  • barrydyl
    barrydyl 板凳
    这个问题我可以回答楼主,我们刚学完房建,其实门式钢架是指上端是固结的单层钢架,排架是指上边铰接,使用范围,计算方法都不一样,详细的楼主可以看下附件--课件
    2010-07-16 18:37:16

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教190米长砼柱-钢梁厂房设缝问题

190米的砼柱-钢梁结构的厂房采用砖墙围护,屋面采用彩钢板,请问间距多少需要设缝?屋面需要设缝吗?如果彩板屋面需要设缝那么构造做法是怎样?

回帖成功