土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 补水定压

补水定压

发布于:2005-10-23 18:52:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位大侠,这样的一个小热泵系统100RT,也要补水定压,这个补水量怎么算?0.3立方够了吧?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shina
    shina 沙发
    多谢!
    2005-10-27 09:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • maofeng1022
    maofeng1022 板凳

    在设计中,必须确定定压膨胀设备的有效膨胀容积以选择合适的产品,有效膨胀容积Vc即系统内水由低温向高温变化进程中水的体积膨胀量,水的体积膨胀系数为0.0006,假定水的最低工作温度为t1,最高工作温度为t2,则
    Vc=0.0006×(t2-t1)×V (L)
    式中V为系统的存水量,系统设计完成后,V值原则上是可以计算出来的,但计算工作量太大,多用估算的方法,以系统的设计耗冷量Q(KW)为基础,则系统水容量约为2---3L/KW,采用双管系统时,若t1=7℃,t2=65℃,则
    Vc=0.0006×(65-7)×(2-3)Q
    =(0.07---0.1) Q (L)

    摘自《高层民用空调设计》 潘云钢著.

    膨胀水箱的容积知道了,补水量应该不超过膨胀水箱的容积,就看你自己怎么选择了。我是这么认为的,有不对的地方还请各位多指教。
    2005-10-26 16:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

来讨论注册考试题目?如果题目出错了,怎么给分啊?

我参加这次暖通基础课考试,我觉得有几道题值得商榷。1.其中有道题说:......从高温热源到低温热源传热量的比值?结果应该是1吧,但答案没有,我只好选个最接近1的N-1/N。出题人是要问效率吗?

回帖成功

经验值 +10