网络接线如图,发生三相短路时,Id=( )
A)32.9925kV B)34.64kV C)57.1429kV D)60kV

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • blade_longqc
    blade_longqc 沙发
    SB取100MVA,UB取Uav
    标幺值XT*=Uk%XSB/100SN=10X100/100X60=0.666
    标幺值Sk*=1/XT*=6
    可求出有名值Sk=Sk*XSB=60M
    可求出短路电流有名值Ik=Sk/UBX√3=6M/10.5X√3=32.99kA
    2009-09-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • 飘泊的云
    飘泊的云 板凳
    有人说下解题步骤么?..........
    2006-07-30 09:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

J-2-9供配电基础

9.U含基波和三次谐波,基波ω=104,若要求U1中不含基波分量而将U中三次谐波分量全部取出,则C1:A)2.5μF B)1.25μF C)5μF D)10μF