厂用电源系统6kV母线的核相

发布于:2005-10-22 23:47:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
厂用电源系统6kV母线的核相

陈本礼

[摘 要]对电厂厂用电源系统6kV母线核相进行了探讨。给出了“二次核相”的具体操作方法,对核相时可能遇到的典型问题,从实际操作的角度,作了较深入的分析,确认“二次核相”方法的正确性、可行性。
[关键词]厂用电系统;6kV母线;核相

1 问题的提出

  厂用电源系统6kV母线一般都要核相。核相的方法有“一次核相”和“二次核相”,相对安全的“二次核相”方法本当首选,但其正确、可靠性让人心存疑虑而不放心采用,那么只好尴尬地用“一次核相”的方法核相。于是“二次核相”的方法究竟有没有绝对把握能正确核相,是这一安全、有效的方法能否被广泛接受和采用的关键。

2 正确的“核相”方法

  正确的“二次核相”方法,可按以下4个步骤进行(参考图1)。



图1 被核相系统示意图

  (1)同侧电源供电,分别测量断点(如断点3,下同)两侧PT的二次电压数值和相序正确。
  (2)同侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。
  (3)异侧电源供电,分别测量断点两侧PT的二次电压数值和相序正确。
  (4)异侧电源供电,测量断点两侧PT二次电压之间的关系。
  测量条件说明:
  同侧电源供电:如图1中,接通断点3,一次母线由备用电源单独供电;异侧电源供电:如图1中,接通断点1、断点2,一次母线由工作电源和备用电源同时供电;4次测量必须在选定的PT上进行(如PT1,PT2)。根据4次测量结果记录,参照两侧电源电压均为正序且相位相同时的相量图,分析、判断两侧电源一次电压相序正确、相位对应。实际测试中会遇到各种现象,下面将逐一进行讨论。
2.1 断点两侧一次母线安装正确,PT接线正确
  见图2,当一次母线接线和PT接线都与设计相符,按介绍的测试方法,测得表1所列数据。测试结果表明,2个PT各自二次电压正常,相序正确,它们之间的二次电压关系符合相位对应的关系,可判断一次电压相序正确且相位对应(相量分析略)。实质上这种方法是把一次母线侧的电气量等效到PT二次来进行测试和分析。要确保这种等效的正确性,首先要确保PT自身的接线正确,这样可使得不定因素减少,分析简化。但是并不意味这种方法在PT自身接线错误时会出现误判,只是分析时复杂一些罢了。其实,当PT自身一、二次之间如果存在接线错误的情况,在检查PT时是能够发现的。本文剔除这种情况,不作分析。