600MW发电机变压器组启动方式的探讨和实践

发布于:2005-10-22 23:46:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
600MW发电机变压器组启动方式的探讨和实践

杨泽荣

摘 要:本文介绍了以机端变作为励磁电源的大型发电机变压器组在整套启动时利用本机进行主变零升试验的方法,替代了以往一直沿用的在机组启动前一定时间利用系统机组进行的试验。这对于减轻电网负担,保证电网稳定运行及减少新机组启动费用有很大的意义。
关键词:短路空载试验、他励电源、差动保护校验、励磁系统

  宁波北仑港发电厂是我国最大的火力发电厂,共有5台600MW汽轮发电机组。其中一期的二号机为法国ALSTHOM生产,采用无刷励磁方式;其余均为日本东芝公司生产,其励磁方式为机端励磁变和可控整流柜组成的静态励磁方式。如何安全、有效、经济地将新建的发电机变压器组启动起来,一直是值得我们探索的问题。我们在北电#4机进行了尝试,在发电机启动后,用它作电源来实现发电机变压器组的启动。现总结如下。

一、 问题提出
  自镇电一号机125MW机组起,我省新建火电中、大型发电机变压器组均采用先主变零升启动、然后发电机启动并网两大步骤来完成投运前各项测试。这一方法可以在发电机并网前将主变和厂高变启动考验完毕,并将新机发变组的保护、测量、控制回路除励磁控制系统和发电机差动保护等个别回路外全部检查、校验完毕,具有完全的有效性和很强的针对性;确保了一系列新建的发电机变压器组顺利的安全投产和可靠运行,所以一直沿用至今。
  但如将主变零升单独作为一个试验项目后,必将需要借用系统机组来作为电源。例如北电#2主变零升时用镇海三号200MW机组,93年9月13日22:00至9月14日7:00,共用9个小时;而北电#3主变零升用北电二号机从98年11月28日8:55解列至11月29日6:20并网复役,共用22.5个小时,少发电1500万度。另外,试验之前,电网为了空出零升电源通道,要进行必要的负荷转移和保护定值调整。试验期间要求系统进行大量的操作,给调度和系统运行单位增加了相当繁重的操作任务。所有这些,不仅代价十分高昂,还可能影响系统的安全稳定运行。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dian504
    dian504 沙发
    600MW发电机变压器组启动方式的探讨和实践这是发表的论文吗?好羡慕你们做打机组的,我现在在一个小电厂,机组好小的!
    2005-11-11 10:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    、 实施效果
      在经过一系列的准备之后,北仑电厂#4机组于11月15日下午开始电气试验,所有试验项目全部处于受控状态,按计划实现了预定目标。具体如下:
      1. 发电机短路试验时的参数如下:

    励磁变高压侧电压(kV) 发电机电流(A) 励磁电压(V) 励磁电流(A) 控制角α(°)
    #3机 20 21443 271 3168 71.55
    #4机 10 21443 271 3168 61


          从以上表内数据比较可知,在进行发电机短路试验时,励磁变高压侧采用10kV电源与采用20kV电源达到了同样的效果。但是采用20kV电源时,需将厂用母线的10kV电源通过一台高压厂变和20kV封闭母线(主变和另外一台厂高变要从20kV母线处断开)才能倒至励磁变。由于占用了20kV母线,故只能完成发电机短路试验,而无法实现主变零升的各项试验。现采用10kV临时电缆供电后,只需断开励磁变高压侧与20kV母线的软连接,省去了20kV母线上的其它改接工作,在试验过程中,节省了大量的时间。
      2. 主变零升试验
      #4主变零升试验从11月16日23:33开始至11月17日10:02结束,共用了10.5个小时,其中试验时间为6个小时,仅为#3机主变零升所用时间的一半。
      另外,以#3机组为例,如将主变零升单独作为一个试验项目来安排,则在方案编写、讨论、实施以及向调度申请调停一台大机组作为零升电源等一系列工作均需大量的人员参与,增加了运行、基建、管理单位的工作量。因此将主变零升与发电机启动试验合二为一,作为一个整体来安排,不但减少了许多重复的工作量,还大大减少了对系统运行的影响。
      3. 简化了#5机组的启动方式
      北电500kV GIS系统为1个半断路器接线方式,#4、#5机均接在B5串上。在#4机组启动后,B5串除了#5机大差及主变差动保护外,其余保护的电流、电压回路均可投入运行。这样,在#5机启动时,所有500kV系统的操作仅与该机组的两只开关有关,差动保护的校验工作就方便多了。
      4. 减少对机组分部试运的影响
      以往主变零升试验一般安排在机组整套启动前一个月左右。此时正值机组分部试运高峰,试验时要求本台机组的厂用电全停,这就不得不中断机组的分部试运行,并且还要将蓄电池充电器等重要负荷的电源更换为临时电源。采用本启动程式后,不需要厂用电全停,所以消除了与机组分部试运发生冲突的现象。
      5. 经济效益可观
      与#3机启动试验相比较,按#4机的启动模式,即将主变零升与发电机启动试验合二为一,节约了大量的人力、物力。首先不必停运运行机组而确保了机组的发电量,节省了试验机组的燃油消耗和空负荷运行对机组寿命的影响。其次#4机组整套启动所用时间只比#3机组的启动并网延长了2个小时,但省去了主变零升所需的22.5个小时,相比之下,还是节约了大量的人力和费用。
    六、结语
      在发电机启动后,采用本机替代系统机组作为电源进行主变零升试验,能圆满地完成发电机变压器组的全部启动试验项目;能减少试验所需的时间;能节省调试经费。北电#4机的实践表明,这是一个好方法。在主变和厂变不必事先启动的今天,值得在新建机组上普遍采用。


    作者单位:浙江省火电建设公司调试分公司
    2005-10-22 23:47:22