发布于:2005-10-22 23:42:22
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
大机组UPS电源系统若干问题探讨
钟转仁
摘 要:根据黄埔发电厂300MW机组UPS电源系统投运多年发现的一些问题,展开了探讨。特别就UPS电源规划配置、系统容量估算及专用电池个数选择方面提出了较为详细的分析意见和验算方法。
关键词:不间断电源;整流器;逆变器;电池组
现代大型发电机组采用了复杂的计算机监控和安全保护系统,其交流220V电源要求稳定可靠,分秒不停。应运而生的不间断电源(简称UPS),满足了这种“苛刻”负载严格的需求,消除了电网电压瞬变波动对重要负载的影响。
UPS电源对机组的安全稳定运行至关重要,UPS停电意味着停机停炉。如何提高UPS的可靠性,是现场技术人员经常思考的一个问题。
本文仅就黄埔发电厂5号、6号300MW机组UPS系统外围相关设备的规划、配置、选型及安装、调试、运行、维护方面多年来遇到的一些问题,进行分析研究,与同行交流切磋。
1 系统简况
UPS系统是一个多路电源输入的低压多端网络。网络的核心设备逆变器和静态开关等,是一套电子元件自动控制的电力装置。黄埔发电厂300MW机组UPS系统如图1。
图1 黄埔发电厂300 MW机组UPS系统
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
宛龙九八
沙发
不错,丰富的现场经验和设计经验结合的产物
2009-10-30 11:20:30
赞同0
-
junzhzh
板凳
好东西就是好东西嘛,谢谢楼主
2009-05-12 13:33:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报