第一副:1.图中的AHU全空气空调机组应该管路还没有连接完工,冷凝水管路咋还与别的管路相连接。
第2副:风道管路保温完之后应该做标识工作即应喷涂上管路用途即是新风管路还是排风管路等等
第3副:FCU/FP等一类的风机盘管其冷凝水管用PVC,镀锌钢管都无定性要求2者都可。但走向要有坡度风机盘管的供水应安装Y型水过滤器并且应水平向下。有条件的回水应加装电磁阀之类的安装时应表面向上即可。供回水管路都应该加以保温因为管路为带有冷媒水的管路。
第4副;此类用途该是地下空间吧,应保温加喷涂用途类风管是排风还是新风。电线之类管路应尽量避让水路管路与风管路。其电磁阀的阀面应该朝上即可。
本工程总体上很好,不知是还没完工还是以完工,总体上很规范的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chongming789
    chongming789 沙发
    极度晕倒 啊:)
    2010-12-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • saline
    saline 板凳
    :L
    2010-07-23 15:59:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV高压电机烧毁原因

250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因.