土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请高人指点大地下室施工

请高人指点大地下室施工

发布于:2010-07-16 09:26:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程地下室面积为:35700m2,其中人防区面积为5600m2,离地下室外6米有7栋多层建筑物要施工,多层建筑桩基桩顶标高为-1.750,地下室桩顶标高为-5.150,请大家提供一些科学合理的意见,我的桩基如何施工(锤击桩)?如果先对地下室施工,那么将来打桩的话会对地下室的外墙产生侧压力,可能导致墙体开裂,如果同时施工的话,土方开挖标高差有4米多,要进行护壁,由于距离近放坡后多层又无法施工,并且工程桩不能作为护壁桩使用。请高人指点

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-25 06:20 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yilili
    yilili 沙发
    学习中,谢谢!
    2010-07-29 23:55:29

    回复 举报
    赞同0
  • wangoceanwx
    wangoceanwx 板凳
    兄弟啊
    分段施工啊

    把离了近的先不施工

    多层之间采取后浇带分开

    等大地下室做完了,在施工边的多层
    2010-07-25 12:22:25