土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层短肢剪力墙结构探讨

多层短肢剪力墙结构探讨

发布于:2005-10-22 11:21:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
短肢剪力墙结构是近几年的一个新结构体系,有关它的研究还不很充分。有关规范也是高规中几点,不能满足设计中需求!本人最近做了一小区(多层,海口,8.5度),多为5~6层,层高为3.0M
1.首先说下剪力墙的墙宽问题,抗规(6.4.1)高规(7.2.2)中无端柱或翼墙不应小于层高1/12,底层层高3.0,加上地面至基础高度起码1米,起码要做300厚的剪力墙,而工程实际中满足有端柱或翼墙的剪力墙很少,这样底层墙厚取300,是不合理和浪费!
2.高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,这对含钢量影响非常大
欢迎各位同行各抒己见

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangkaining11
    wangkaining11 沙发
    500厚剪力墙边缘构件部分的箍筋在墙厚方向是做成两肢箍还是更多肢?
    2006-11-10 16:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • lhl1966
    lhl1966 板凳
    按高规较多短肢剪力墙结构限高60米,剪力墙抗震等级为一级,多层短肢剪力墙结构剪力墙抗震等级如何确定??其构造措施与高层有何不同???
    请赐教。
    2006-11-10 15:30:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:查找膨胀螺栓的剪力

哪位楼主能帮忙提供:膨胀螺栓固定在砖墙或混凝土墙上所能承受的剪力数据。

回帖成功

经验值 +10