发布于:2005-10-22 11:21:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
短肢剪力墙结构是近几年的一个新结构体系,有关它的研究还不很充分。有关规范也是高规中几点,不能满足设计中需求!本人最近做了一小区(多层,海口,8.5度),多为5~6层,层高为3.0M
1.首先说下剪力墙的墙宽问题,抗规(6.4.1)高规(7.2.2)中无端柱或翼墙不应小于层高1/12,底层层高3.0,加上地面至基础高度起码1米,起码要做300厚的剪力墙,而工程实际中满足有端柱或翼墙的剪力墙很少,这样底层墙厚取300,是不合理和浪费!
2.高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,这对含钢量影响非常大
欢迎各位同行各抒己见
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
请赐教。
回复 举报