土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 两个有关给水管设计的问题

两个有关给水管设计的问题

发布于:2005-10-21 20:53:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
两个有关给水的问题
1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?
2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?
本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、给水管的埋深一般如何确定分两种情况,一是在非冰冻地区管道覆土深度一般不小于0.70m。二是在冰冻地区管道埋深按管径大小确定,给水管管底在冰冻线以下距离一般是:
    管径DN≤300mm / 管底埋深DN+200;
    管径300mm≤DN≤600mm / 管底埋深0.75DN;
    管径DN≥600mm / 管底埋深0.50DN。
    2、水厂出厂水DN1600mm给水管,由于管径较大,一般宜采用卧式阀门和矩形卧式阀门井,卧式阀门井可套用《室外给水管道附属构筑物》(05S502)国家建筑标准设计图集。
    3、DN1600mm给水干管上不应设置消火栓。
    2007-10-10 15:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • a281944893
    a281944893 板凳
    我想问问
    2007-10-08 17:16:08

    回复 举报
    赞同0