土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管送风距离有多远?

风机盘管送风距离有多远?

发布于:2010-07-16 00:31:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
正在做一个项目,房间长度12米,甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。
我担心12米的距离太大,怕风吹不过去啊。
有没有这样的经验或书本依据啊?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 沙发
    不接风管就太吵咯。他受得了就做。风不一定送到这么远。把空间温度降下来就行。:D
    2010-07-19 02:59:19

    回复 举报
    赞同1
  • chao_wen
    chao_wen 板凳
    12米确实有点远,若是末端风速满足,始端风速又太大了
    2010-07-16 16:01:16

    回复 举报
    赞同1