寻求高手解答关于管道热膨胀后是否还有膨胀力存在的问题。
寻求高手解答关于管道热膨胀后是否还有膨胀力存在的问题。
今天和我们主任工程师讨论热网直埋的问题,在两个Π型补偿器或者Π型补偿器和L型补偿之间不设任何固定措施。请问任其自然膨胀补偿后还有膨胀力嘛? 我认为为零。但是找不到出处。说服不了主任工程师。请高手解答,最好有文章或者手册之类等权威性著作的出处。谢谢。
发布于
2010-07-15 22:57:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wilsonsport
2楼的说的没错。直埋管道的膨胀力是温升引起的由于受到土壤摩擦力的约束并不能完全释放。管道在各种力的作用下处于平衡状态,所以膨胀力不是消失而是抵消。如果温升更大的话驻点或锚固点会发生漂移,达到新的平衡点。