土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于变比

关于变比

发布于:2005-10-21 15:03:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
变压器的变比指的是高低压侧空载额定线电压之比。那么DY11接线的变压器,变比怎么算呢?如果一次6300,二次400,那么该等于多少呢?6300/400=15。75,但是实际上变比是13.6395。两者相差0.866。搞不懂怎么来的。
同样,YD11的接线,这样除了后要再除以0.866就等于实际变比。
呵呵,够糗的。变比都不会算。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • pc990504@co163
    刚刚看了下书(火电工程调试技术手册电气卷1第二分卷426页),书上说:Yd11的变压器几个变比关系如下:K=UAB/Uab=(UA+UB)/Ua=2UA/Ua=2Kx=2Kxx/√3
    Kxx就是以线电压为准的变压比也就是变压器铭牌上的变比。
    K为实测变压比。
    Kx为以相电压为准的变压比。
    那么,Kxx就等于K乘上√3/2也就是0.866
    加压端子ab,短路端子bc,测量端子AB和ab
    2005-10-26 21:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • yxwliul
    yxwliul 板凳
    怎么会这样呢?
    2005-10-26 21:07:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。