电表与各开关之间的先后顺序!在一个照明箱里加一个总电表的时候,它与电气开关之间应该是什么样的关系呢?1、隔离+电表+微断。 2、微断+电表。 3、电表+微断。 应以哪个微准?这方面有没有什么标准? 我以前一直是用第一个方案,可有一次没审过去。他说电表前有隔离开关的话很容易偷电,让我放到最前面去。 我蒙了,请各位大虾帮忙。----郑重声明!----我之所以发这个贴子是因为曾经确实有过电表前加隔离开关的做法,它存在了这么长时间就肯定有它的道理。可现在有些人却想取消隔离开关,理由只有一个,那就是防止人偷电。那么以前为什么没防呢,有没有高手啊!!!我快别死了!!! 救救我吧!!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句看看你到底是哪的电表箱.
如果电表是由电业局来查的话,建议:电表+微断.
如果是内部自己查的话,哪一种都可以.
当然人家说的:微断+电表容易窃电也是有道理的.当防止窃电的方法不仅仅如此而且不应该仅靠这样的方法.
总之你要综合考虑!
回复 举报