土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表和各电气开关之间的先后顺序问题!

电表和各电气开关之间的先后顺序问题!

发布于:2005-10-21 14:57:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个照明箱里加一个总电表的时候,它与电气开关之间应该是什么样的关系呢?
1、隔离+电表+微断。 2、微断+电表。 3、电表+微断。
应以哪个微准?这方面有没有什么标准? 我以前一直是用第一个方案,可有一次没审过去。他说电表前有隔离开关的话很容易偷电,让我放到最前面去。 我蒙了,请各位大虾帮忙。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    哈哈!
    看看你到底是哪的电表箱.
    如果电表是由电业局来查的话,建议:电表+微断.
    如果是内部自己查的话,哪一种都可以.
    当然人家说的:微断+电表容易窃电也是有道理的.当防止窃电的方法不仅仅如此而且不应该仅靠这样的方法.
    总之你要综合考虑!
    2007-08-12 17:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • kaiensummer
    kaiensummer 板凳
    按供电部门要求一般是电表+开关
    2007-08-12 11:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表与各开关之间的先后顺序!

在一个照明箱里加一个总电表的时候,它与电气开关之间应该是什么样的关系呢?1、隔离+电表+微断。 2、微断+电表。 3、电表+微断。 应以哪个微准?这方面有没有什么标准? 我以前一直是用第一个方案,可有一次没审过去。他说电表前有隔离开关的话很容易偷电,让我放到最前面去。 我蒙了,请各位大虾帮忙。----郑重声明!----我之所以发这个贴子是因为曾经确实有过电表前加隔离开关的做法,它存在了这么长时间就肯定有它的道理。可现在有些人却想取消隔离开关,理由只有一个,那就是防止人偷电。那么以前为什么没防呢,有没有高手啊!!!我快别死了!!! 救救我吧!!!!