土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 酒柜系统问题

酒柜系统问题

发布于:2010-07-15 21:34:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
最近做酒柜系统匹配,遇到头疼的问题:该酒柜是两个冷藏室,设计温度是6-18度,电子温控,采用电磁阀控制。遇到的问题是:设定两个间室的温度都在7度,运行一段时间后回气管温度由24℃很快降到-20℃,再过一段时间回气温度又升高至20℃左右便又降至零下。

我分析是:其中一个间室在达到设定温度后,电磁阀切断其毛细管供液,这样系统中的制冷剂过多,在另外一个间室的蒸发器内得不到完全蒸发,导致液态制冷剂经过回气管,使回气管温度下降。一段时间后该间室重新开启,制冷剂重新分配,蒸发完全,回气管温度上升了。
请问荣昌老师,如何解决此问题?回气管前设置的储液筒为什么不起作用,是不是小了?还有两个间室的蒸发器是两根独立的毛细管接在电磁阀上,按理说毛细管有节流作用,怎么会影响如此严重?
测试了3台都是相同的现象。另外,过滤器的温度在48度左右

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangbing8407
    zhangbing8407 沙发
    谢谢各位老师的回复,今天按照荣昌老师的说法,将冷媒量减少,现象有很大的好转,回气管温度平均在15℃左右,是不是还有些低?功率也下降了20W。补充一下:冷藏室的温度是可以达到的
    但感觉这个问题还是没有彻底解决
    2010-07-16 12:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • jenry820
    jenry820 板凳
    很有可能是儲液器設計或裝配反了!
    2010-07-16 11:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

将近24小时运行的开立水冷中央空调冷水泵和冷却泵标配需要几台

最近天气很热,上年单位要求开机15至16小时,今年却要求开20多个小时,将近24小时,可是我们的冷水泵和循环泵配置是:2开一备,冷水泵还没有问题,但是冷却泵却老是出现热继电器保护,最严重的时候每隔30分钟一次,最终造成主机开机次数保护限制!我想问的问题有两个,1.我们的水泵数量在现在的情况下是否可以满足要求。2.水泵的热保护问题的根本原因是什么?先谢谢各位了,此事加急!!补充,热保护有2处,外面的动力柜有一处,保护不太频繁,另一处和变压器在一个几乎封闭的房间,保护此谁频繁,

回帖成功

经验值 +10