有个问题,就是电缆下进线,我将局供的计量互感器穿在铜排上,铜排下面打孔,将电缆头上压上线鼻子,接在铜排孔上,可是,有人说不允许这么做,应该下进的电缆要反上来折个弯再穿到计量互感器里去,这叫正进,不允许反进,我很疑惑,希望各位高手解释一下!还有就是电缆侧进和下进,240缆 ,侧进是不是更好,可有人说,电缆越长越好打弯,所以侧进不如下进,真的这样吗!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2锁1钥匙在母联中的应用:在联络柜和隔离柜手车上各安装一把机械联锁,只有当联络柜断开后摇至试验或者检修位置才可以取钥匙,用这把钥匙才可以给隔离柜解锁,方可将隔离柜断开并摇至试验位置或检修位置;反之必须先合隔离柜,才可以和联络柜断路器到运行位置。
3锁1钥匙的应用就是楼主提的这种典型应用,两段母线的进线柜和母联柜各安装一把机械联锁,三把机械联锁都是将断路器手车锁定在断开位置,只有两把钥匙,也就是说同时只能2台开关运行。
在电力行业中,安全机械联锁主要应用有:母线接地系统联锁、干式变压器系统联锁、测绝缘联锁、发变机组联锁、GIS(升压站)联锁、电除尘系统联锁等设备五防的联锁。
本人从事安全机械联锁行业近十年,如大家有相关问题可加QQ 84982350 进行交流,相互探讨。