2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • co1475649170620
    来看看,学习下!赚点土木比!!!
    2016-10-06 10:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1474879622999
    两锁一钥匙,三锁两钥匙,这种联锁大部分都用安全机械联锁来实现(联锁非连锁),在安全机械联锁中,这种逻辑是最简单最典型的案例。安全机械联锁系统是通过钥匙交换,能够确保设备只能在预先设定好的逻辑陈序下进行工作,是实现电力五防保护及安全作业的有效保障。现在在国内要求比较高的领域行业,如核电中强制性必须安装安全机械联锁系统来确保人身及设备的安全。
    2锁1钥匙在母联中的应用:在联络柜和隔离柜手车上各安装一把机械联锁,只有当联络柜断开后摇至试验或者检修位置才可以取钥匙,用这把钥匙才可以给隔离柜解锁,方可将隔离柜断开并摇至试验位置或检修位置;反之必须先合隔离柜,才可以和联络柜断路器到运行位置。
    3锁1钥匙的应用就是楼主提的这种典型应用,两段母线的进线柜和母联柜各安装一把机械联锁,三把机械联锁都是将断路器手车锁定在断开位置,只有两把钥匙,也就是说同时只能2台开关运行。
    在电力行业中,安全机械联锁主要应用有:母线接地系统联锁、干式变压器系统联锁、测绝缘联锁、发变机组联锁、GIS(升压站)联锁、电除尘系统联锁等设备五防的联锁。
    本人从事安全机械联锁行业近十年,如大家有相关问题可加QQ 84982350 进行交流,相互探讨。
    2016-09-26 17:24:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于计量和电缆进线的问题请教

有个问题,就是电缆下进线,我将局供的计量互感器穿在铜排上,铜排下面打孔,将电缆头上压上线鼻子,接在铜排孔上,可是,有人说不允许这么做,应该下进的电缆要反上来折个弯再穿到计量互感器里去,这叫正进,不允许反进,我很疑惑,希望各位高手解释一下!还有就是电缆侧进和下进,240缆 ,侧进是不是更好,可有人说,电缆越长越好打弯,所以侧进不如下进,真的这样吗!