土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热机组的设计理念

换热机组的设计理念

发布于:2005-10-21 13:59:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、区域供热管网系统控制有质调节和量调节两种方式:

区域供热管网系统热源侧即一次网的调节,采用的方式是量调节,即通过调节安装在一次网上的电动调节阀的开度,来调节一次网的流量,实现一次网的量调节,该电动调节阀的调节,是由安装在二次网上的供水温度传感器,检测二次网供水温度信号作为反馈。信号给中央控制器输出信号控制该阀门的动作,同时与该调节阀开度有关的反馈信号,还有一个安装在室外的连接到中央控制器的室外温度传感器,中央控制器将根据实时的室外温度反馈信号按照内部程序去控制电动调节阀的开度,该内部程序可由用户修改和编程。

二、区域供热管网系统测即二次网的调节,我们采用质调节和量调节两种方式:

二次网质调节:二次网的循环泵采用定流量泵即定转速泵,保持二次网的流量不变,通过安装在一次网上的电动调节阀改变一次网的流量来间接控制二次网的供水温度,实现二次网的质调节;并保证了二次网的供水温度能够按照程序曲线进行控制,最大限度的节省能量;
二次网的量调节:二次网的循环泵采用变流量泵即变频泵。通过改变电源的频率而改变电机的转速,达到改变二次网流量的目的,实现二次网的变流量控制。该控制特别适合采暖用户是分户计量的工况。二次网质、量调相结合:即二次网的循环泵采用变流量来改变二次网的流量,实现二次网的量调节;同时通过安装在一次网上的电动调节阀来控制二次网的供水温度,实现二次网的质调节。

——————————

知识、服务、产品
二十度供热节能网 www.20c.com.cn
山东二十度节能技术服务有限公司 电话:0631-5622020
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖设计散热器选用型号调查

大家平时在设计过程中都选用什么型号的散热器,尤其是卫生间用什么类型的,大家可以谈一谈。

回帖成功

经验值 +10