土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%

条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%

发布于:2010-07-15 18:32:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%呢,审图公司要求我们按照混凝土规范9.5.1要求配筋。我想问大家考试的时候条基最小配筋率按照混凝土规范9.5.2要求0.15%配筋呢还是0.2%,施岚青的书上是按照0.15%做的!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qxy163
    qxy163 沙发
    摘一段规范给你参考,《广东省地基基础设计规范》
    9.3.2条:条形基础肋梁的纵向受力钢筋除满足计算要求外,面筋、底筋配筋率均不应小于0.25%。顶面钢筋宜通长布置,底面通长钢筋面积不宜少于底部计算受力钢筋总面积的1/2。梁端部跳出跨、边跨跨中及第一内支座的配筋梁宜乘以1.1~1.2的系数。
    基础梁的受扭纵筋宜按计算确定。用简化方法计算忽略扭矩的作用时,应配置直径不小于16mm、间距不大于250mm的腰筋,腰筋的搭接长度按受拉考虑,并应符合国标50010第10.2.5条的规定。
    翼板受力筋的配筋率不应小于0.15%,钢筋直径不应小于10mm,分布筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm。
    2010-07-16 13:18:16

    回复 举报
    赞同1
  • 东海居士
    东海居士 板凳
    十分感谢!
    2010-07-18 18:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教安防系统防雷方面有什么领土完整?

现在项目在近期的雷雨天气中,安防系统遇雷击。请问有什么样的规范对此有约定吗?

回帖成功

经验值 +10