土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对边缘约束构件lc的疑惑

对边缘约束构件lc的疑惑

发布于:2010-07-15 17:46:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于约束边缘构件lc的取值(以二级抗震为例)为0.2hw、1.5bw、450三者的较大者,也就是说确定了hw就确定了lc,hw为剪力墙墙肢长度, hw取值的疑问:(1)对于日字形剪力墙,算角部约束边缘构件时,hw是取全长还是一半呢?(2)十字形,是取全长还是按两部分长度单独算呢?
柱箍筋非加密区箍筋间距:一、二级框架柱不应大于10倍纵向钢筋直径,这直径是指纵向钢筋中最大的钢筋还是最小的呢?
希望有高手解答我的疑问 谢谢了!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • flf001
    flf001 沙发
    剪力墙的整体长度,边缘构件应该在拉压区
    2017-02-14 12:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • fengbojiang3000
    端部按全长考虑计算hw,模型计算中是按长墙计算的.
    2011-09-14 20:00:14