土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防设备控制疑问,请指教

消防设备控制疑问,请指教

发布于:2005-10-21 12:40:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
查了众多设计规范和强制说明,如
《民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92》
《全国民用建筑工程设计技术措施 2003》如下
“8 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
1)停止有关部位的空调机、送风机、关闭电动防火阀,并接受其反馈信号”

疑问:普通防火阀(非电动型)在70度动作时,其信号对空调机的控制方式:
A 信号由监控模块接受,反馈到消防主机,消防主机控制控制模块切断风机电源,同时接受风机停止信号。(消防主机切断空调箱)
B 信号直接到空调箱的控制回路,使一个继电器动作,利用一个常闭触点断开使得风机停止,同时监听该继电器的一个常开触点,使得消防主机可以监听到防火阀的动作状态。(防火阀切断空调箱)

请问,是选择A 还是选择B,还是两种方式都可行(本消防系统属于控制中心报警系统),同时对水流指示器,湿式报警阀对消防泵直接控制或是通过消防中心控制均有以上疑问
请把选择答案的依据资料写出来,规范或强制说明或技术措施。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangang7
    jiangang7 沙发
    谢谢
    2006-12-13 15:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • chenke2002
    chenke2002 板凳
    《自动喷水灭火系统设计规范
    Code of design for sprinkler systems
    GB 50084—2001》

    “湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。”
    根据6楼的朋友,我摘抄到以上字句,请问有最新的自动喷水灭火系统设计规范吗?
    2005-10-22 12:16:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多