电流互感器二次侧匝间短路后二次电流如何变化?
电流互感器二次侧匝间短路后二次电流如何变化?
我从电流和匝数成反比的角度思考,觉得二次匝间短路相当于匝数减少,电流应增大,但老师傅们讲实际是减小,这是为什么?
发布于
2005-10-21 11:18:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
gao800410
电流互感器由于各种原因造成一次匝间短路时,二次安匝不变,故相当于匝数比提高,二次电流减少,由于短路匝相当于三次绕组,将导致电流互感器角差增大,而使电流的误差减小.
二次匝间短路,从匝数比考虑电流增大,但由于短路匝的存在,一次电流部分要平衡短路匝中电流,这样就使电流减少,甚至导致变比增大.