土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助 无尘室带预处理功能的AHU怎么控制
我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
ahu.jpg

ahu.jpg

全部回答(25 )

  • szqsjh2011
    关于正压的问题,个人建议:
    一、部分MAU全功率送风(即取消变频输出控制),其具体数量以保证车间设计洁净度的风量要求为最低底限;
    二、部分MAU(根据车间风量变化范围来测算具体数量)采用变频控制。

    楼主的案例我之前在做伟创力改造工程的时候有遇到过。其厂房前期是普通空调区,后期需改造成无尘车间。在节省成本的基本上,采用了原车间的普通AHU。不过车间无恒湿要求。故比较容易达到。控制的话采用单台AHU单区域控制。