求助 无尘室带预处理功能的AHU怎么控制
求助 无尘室带预处理功能的AHU怎么控制
我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
发布于
2010-07-15 14:56:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
szqsjh2011
关于正压的问题,个人建议:
一、部分MAU全功率送风(即取消变频输出控制),其具体数量以保证车间设计洁净度的风量要求为最低底限;
二、部分MAU(根据车间风量变化范围来测算具体数量)采用变频控制。
楼主的案例我之前在做伟创力改造工程的时候有遇到过。其厂房前期是普通空调区,后期需改造成无尘车间。在节省成本的基本上,采用了原车间的普通AHU。不过车间无恒湿要求。故比较容易达到。控制的话采用单台AHU单区域控制。
2011-03-21 08:49:21
来自 PC
评论
举报
power_321
学习学习
2011-03-18 17:24:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yuxiaotao1983
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 453 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
一、部分MAU全功率送风(即取消变频输出控制),其具体数量以保证车间设计洁净度的风量要求为最低底限;
二、部分MAU(根据车间风量变化范围来测算具体数量)采用变频控制。