求助!变压器的容量能带起来这台设备。
求助!变压器的容量能带起来这台设备。
变压器的型号为BS7-1600/6 1600KVA
额定电压 6/0.4KV 额定电流154/2309A
阻抗电压 5.67%
设备的用电量
主机520KW 加热147KW 辅助电机和为333KW
这台变压器能不能带起来这台设备。
那位大侠给详细解释一下。
发布于
2005-10-20 18:56:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
luyuedianli
太浪费吧!1000KVA就差不多,最大1250KVA可以,损耗很高,还是S7的,供电公司给送电吗?
2005-11-13 22:04:13
来自 PC
评论
举报
aaron0727
哦
我说的是运行
2005-10-27 10:37:27
来自 PC
评论
举报