土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ NLB兄请进-关于高压断路器控制回路的改造问题

NLB兄请进-关于高压断路器控制回路的改造问题

发布于:2005-10-20 18:49:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近遇到一个改造工程,原来是SN10-10的少油断路器,控制回路跳闸部分如图一:
ZJ为DZ32B-220V 1XJ为DX31A 1A,原来只有过流跳闸。现在需要另加一个设备故障信号来跳闸,因为这个控制回路采用三地控制,没有用那种六个位置的转换开关,所以无法利用不对应回路来提供跳闸音响回路。而是采用1XJ的触点来接通音响回路,这样,问题来了,如果加个设备故障时跳闸信号2XJ,其接点一般不与1XJ的接点并联来接通音响回路,因为一台高压柜断路器只提供一个接点来接通音响回路.
图一:



1129805357860.JPG

全部回复(80 )

只看楼主 我来说两句
  • yyg0371
    yyg0371 沙发
    学习中~~~~~~~~~~
    2008-10-07 17:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • fish_hao
    fish_hao 板凳

    如果不用会严重缩短接触器的寿命。