烦设计大师给点专业意见

发布于:2010-07-15 08:43:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家新房装修时,考虑到阳台安装燃气热水器,在阳台悬挑梁(200*400)离根部650左右的位置中部打了个7CM左右的孔,打断了梁内外侧各1根8MM箍筋。后在网上看到梁上不能打孔,吓的我睡不着觉。 请您帮帮我算算看,我的梁有问题吗?阳台挑出1.5米,宽度3.3米,外围是1.2米高100厚围护砼墙(1.5+1.5+3.3),再上面是窗子(1.5+1.5+3.3)。配筋为3根25三级钢,下面2根12二级钢,箍筋间距100(2);后在***网上发帖,采纳网友建议,用灌浆料将孔封堵,现在我的梁安全吗?承载力能降低多少? 砼C20,阳台地面上有100厚砂浆
如果做破坏性试验,这根梁从根部断还是从孔的位置断。由于物业只知道罚款,不敢告诉物业。

阳台2.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hfutwxw
    hfutwxw 沙发
    没事,只是打断箍筋,主筋没断,没事的
    2010-07-23 09:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • row198276
    row198276 板凳
    这洞口是在梁中部的,由于打断的是箍筋,箍筋主要是抗剪的,而剪切裂缝大多出现在支座附近。不过跨中弯矩最大,截面有所削弱。看这样子,荷载估计较小,故对承载力影响不大。
    2010-07-22 22:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多