正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(23 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
配电房防火门一般为多高
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
lsc19590714
沙发
应检查一下N线是否有虚接的地方,是否回到变压器中性点直接入地网了?接地电阻值应是4欧以下,达标否?另外查一下N线与相线之间的绝缘强度,假如把相线停电,再测N对PE是否还有40V左右电压?可能是相线与N线绝缘强度低,造成的感应电压。个人愚见仅供参考。
2015-09-30 10:33:30
赞同0
-
co1440387652174
板凳
学习了
2015-09-29 16:54:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报