土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全自动氨制冷系统

全自动氨制冷系统

发布于:2010-07-14 21:06:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本系统是真正意义上全自动控制系统,可以做到无人值守。氨系统全自动控制国内之所以一直做不好,原因很简单,就是多台压缩机的主从顺序控制一直不够成熟。讲讲容易,但真正做起来就难了,其控制算法的核心至今还掌握在老外的手里。本系统的三台压缩机做到了顺序控制,但算法不是我编的,顺序控制的这三台压缩机需要通过以太网来交换数据(很变态吧,呵呵)。对制冷系统深刻的理解加上优秀成熟的控制方案造就了本系统的成功,愿与各位同行共同探讨。
自控系统构成:
1、PLC: Allen-Bradley Control Logix5000
2、工控机:Siemens SIMATIC PC 547B工业级计算机
3、组态软件:Wonder-ware Intouch V10.0
4、通讯:TCP/IP ModBUS RTU二种


总工艺流程:
手动.JPG


热氨融霜设置及监控,融霜过程需要设置4个时间参数,才有好的效果:
冻结物冷藏间.JPG


库内的一台冷风机:
100_0048.jpg


自动融霜自控阀门一角(PMLX非常重要):
100_0093.JPG


AB PLC柜:
100_0036.jpg