土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 到底如何接地?
工程设计中经常碰到采用联合接地的。但有时也会被要求再设独立接地,比如医用设备、仪器仪表等。不知大家是如何处理胡?

全部回答(11 )

  • dianqipanli
    经常碰到智能施工要单独接地,那就由他们自己施工,自己负责。
    2010-07-16 02:54:16 来自 PC 评论 举报
  • dljeth
    独立接地以前是搞过一段时间,但是随后发现经常出事,落雷时随着电源地电位的抬高,导致反击仪器设备损坏,后来就都不建议搞独立接地了,基本上都是联合接地。
    如果使用方坚持要求独立接地,你可以正式发函至使用方,列出规范,讲明厉害关系,并要求使用方如果仍坚持采用独立接地的话,需使用方正式以函件回复方式提出要求,然后将函件留存作为依据。这是给你留条后路,兄弟!将来一旦有事,你拿出这玩意就可以保你的饭碗。
    2010-07-15 21:58:15 来自 PC 评论 举报
加载更多