有10/0.4两台变压器,通过双投刀闸接入到同一母线上,两台变压器的零线接到同一零母线上。
零母线是不是直接接地合适,本想做成PE、N分离的TN-C-S系统。如果零线不接地的话,一变运行,若负载不平衡,零线可能存在电压,会串入到另一台备用的变压器零线上,这样是不是会不安全?请高手指导!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co6
    co6 沙发
    可以一起接地吧,不过接地电阻要满足要求
    2005-10-20 23:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    两台变压器的零线应该分别作接地,如果在建筑内,应做成TN-S系统
    2005-10-20 22:40:20